HMI里面有电池能记忆三年,再说是不允许客户自己下载HMI程序的,HMI出厂就带有程序。万一HMI被清空了,PLC那边数据全是0,是动不了的。
以前接触过一台小型挤塑机突然不动了,我去检查了之后发现是HMI中的参数全变成了0,PID也变成了0,变频器频率也变成了0 ,后来我随便送入了PID参数和变频频率,机器又动了。估计他的程序就是把参数没有保存好。最后我就在机器旁边写了标志牌“每周通电一次,以防数据丢失”,是不是很糗?