回复:变频器为什么没有短路保护?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37266
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-02-01 22:56:13

9楼

短路和过载当然不同,短路的电流比过载电流大得多,IGBT有快速的自关断功能。而过载电流IGBT的自锁保护是不关断的,此时当过载时间比较长,管子会发热,导致热过载炸管子。因此,变频器的故障保护对过载和短路都设置了参数。西门子的变频器都有这些输出保护的功能。而变频器的输入,是二极管或可控硅的,就没有自保护功能了,要用外部的快熔做短路保护。如果整流单元是那种IGBT形式的(ALM),输入也具备自锁保护功能,也不怕短路!输入不加快熔了。

上述这些知识,在《电力电子技术》中有介绍呀,IGBT的发展过程,一开始就是研究怎么抗短路的,否则没法用。因为靠外部的有触点开关或快熔,都不足以安全保护IGBT的,开关跳了,IGBT也跟着完蛋。所以,在管子输出加了电流截止保护功能,如果短路电流来了,立即自锁。使管子不会完蛋。正是因为IGBT有了抗短路的功能,所以在整流或逆变电路中,他不会像可控硅那样发生“逆变颠覆”。这也是IGBT的一大亮点呢。