quote:以下是引用看雪001在2013-02-02 10:08:47的发言:
看过这个帖,结合最近在做的一个项目,说下我的体会:
我希望对一个模拟量做到小于1ms的采样周期,并且还要用PLC来做,那么我的PLC扫描周期就要小于1ms;经过不断修改程序,我用s7-313c的PLC进行模拟量采样,真的可以做到扫描周期小于1ms,并且在屏上显示波形图!但是在查看PLC的扫描周期时,最大值仍然会有3ms,而即使全部程序都执行,“上次扫描”也不会超过1ms,我的问题是“为什么会出现最大扫描时间会是3ms?”
看过这个帖子,我似乎有了答案,可能与屏上变量采样周期有关系,即PLC的CPU选项卡上的“来自通讯的扫描周期负载%”(默认为20%),编程电脑的变量监控应该也是算在这段时间内的。
比较一下西门子300、400、及WinAC的cpu属性,会发现winAC的这个选项是灰色的,表示不可更改,而“周期性更新过程映像”却能勾选,并且“扫描周期监控时间”的默认值是6000ms,远大于300默认的150ms。
这是为什么呢?
看雪001网友,你用的是什么型号的模块?每个模块用了几个通道?每个通道模拟量的转换时间是多少?如果是积分型的AI模块,一般选用20ms的积分时间,每个通道的转换时间至少20多ms,每1ms或每3ms读取模拟量有意义吗?连续读取的同一通道的A/D转换值要多长的时间才变化一次?
盼望你的答复。