发布于 2013-02-02 17:09:01
11楼
也邪了,我们用的变频器,输出模块被炸可以说是毛鳞凤角,基本没遇到过。从2000年以来,不论是MM440还是6SE70,输出模块从未炸过。而且几次输出接短路了,变频器上电以后都会保护自动锁住,并“告诉”你是输出短路了。很神奇的。因此,我对变频器的输出比较放心的。都10年有余了,从没担心过变频器的输出短路有危险。当然,我们用变频器,电机是不过载的,从来都是100%电机的额定负载。最多放开到1.35倍,而且是短时的。
我认为,不管是谁家的产品,只要按照厂家推荐负载特性和要求来配置系统,应该是安全的。当然,厂家推荐的技术指标和数据是真的才行。不是随便给出的,是被确认的技术数据。
由此,我认为:
第一,变频器与电机的选型匹配是,一般不要过载应用。如果必须过载,那也要选择让电机过载,变频器不要过载。这样才安全;
第二,变频器的输出一定要严禁在运行中开路。不管是开关人为开路的,还是电机或绕组断线(包括被烧断或螺丝松动导致)。
保证上述,变频器的输出不应该,也不会炸的(前提条件是变频器是好的,正品的)。
我是你的朋友