发布于 2013-02-02 23:13:55
9楼
G120S/E是和MM440相近的(指的是参数集)但已经停产了。G120B/E-2和S120是相近的(参数集和模块结构)。所以说,G120-2要比MM4更加“细腻”、“灵活”,不像MM4,它还可以曲线捕捉。
功率模块PM240有个小的就可以,CU模块各种(老的、新的)都能更换,我觉得你那里至少也得备一套。
说实话,CU240E-2PN没来之前,看不出G120-2有什么好处,(因为MM440早就在DP网络下运行了)。但是,G120接到ProfiNet中才感到好处。
另外,应该早早进入TIA。用多了,才会觉得TIA的方便。嗯,怎么说呢,有点像 LOGO!吧,画个系统图,用Excel做个变量表导入,用鼠标编程(拖放),然后再给模块、接口输入点参数就齐了。这就可以在iPad(mini)上看到那些数值了(重要的是:不光你一人,其他人也可以同时用iPad看)。怎么样?好玩不?TIA特别适合新手用(不是去学敲代码的)。要比MicroWin好用多了。
你不是学了LOGO!了吗?在用S7 1200V3做“中介”,绝对可以把变频器的转速、电流、电压等等显示在LOGO!小屏幕上(刷新速度可不是像iPad呦)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?