回复:变频器为什么没有短路保护?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-03 15:13:16

15楼

如果变频器的输出功率器件炸了,不是因为短路本身造成的,一定还有其他的原因,比如,工作中负载突然开路了,或者过载了(IGBT怕过载,不怕短路)。

----- 讲得对呀! IGBT 功率元件怕热, 不怕短路。
从2000年开始使用6SE70变频器至今, 我没有听说或见过6SE70因为短路造成输出功率器件炸机;
从2008年开始使用S120变频器至今, 我也没有听说或见过S120因为短路造成输出功率器件炸机。
倒是因为IGBT 功率元件的内芯过热而引发了输出功率器件炸掉, 炸机事故不少于数十起。事故原因多为: 不合理的负载过载周期, 低频时的长时间重载, 以及传动柜的通风散热的设计不合理。

精华帖版主置评:采用亲历事件共享,更具教育意义。封精支持