发布于 2013-02-03 16:38:22
11楼
出一个馊主意,这是要降低电机出力的:改变电机的基速点,相当于降低电机的额定电压,这样相当于降低直流电压的欠压阀值,例如690V,50HZ电机,改为660V,47.8HZ电机,重新优化电机参数,相当于欠压阀值降低5%。
----- 南山飞雪朋友, 以上的想法, 你在成组的传动线上应用过吗? 按你的方法, 欠电压阈值R296会降低吗?
我们做过些测试, 故障F30003欠电压阈值R296与装置类型和参数P210(装置进线电压)相关。
对于690V电机模块, 欠压阈值R296怎么能从默认值649V往下降呢? 下调参数P210(装置进线电压), 试过行不通呀!