1.阀门定位器的初始化需要经过五步,每一步会完成相应的任务:
? 第一步确定阀门定位器的正反作用
? 第二步确定阀门定位器的零点和量程
? 第三步确定阀门的开关时间
? 第四步确定最小的定位增量
? 第五步根据执行机构实际情况优化瞬态响应
根据第五步所执行的操作并结合实际情况判断具体原因。
2.因为你是气开式阀,信号由4mA增加到20mA时,气缸进气,阀门开启
信号由20mA减小到4mA时,气缸排气,阀门关闭
排气速度肯定是大于进气速度的,开阀肯定慢些,但是如果慢太多,可能是气压不足或者漏气了