quote:以下是引用看雪001在2013-02-03 09:41:39的发言:
看雪001网友,你用的是什么型号的模块?每个模块用了几个通道?每个通道模拟量的转换时间是多少?如果是积分型的AI模块,一般选用20ms的积分时间,每个通道的转换时间至少20多ms,每1ms或每3ms读取模拟量有意义吗?连续读取的同一通道的A/D转换值要多长的时间才变化一次?
盼望你的答复。
廖老师好!
我用的是313C啊,集成了5个模拟量输入通道,实际只用了1个通道,我将其它通道的测量类型设为“取消激活”。一开始也是担心模拟量的转换时间,想看看这个指标,但是属性里没有看到。不过想想,西门子现在还用积分型AI模块就太落后了吧,而且它是12位精度,还只用到一个通道,20ms的转换时间即采样频率只能做到50Hz,这也太低性能了吧!
积分型AI最大的优点是对特定的频率有很强的抗干扰能力。20ms的转换时间对于大多数工业应用也够了。1ms的采样周期,你用来干什么?