quote:以下是引用kdrjl在2013-01-31 22:33:29的发言:
变频器的输出侧不设短路保护是因为,变频器的输出功率器件目前都是IGBT的功率模块。当变频器输出或负载发生短路时,IGBT自身有抗短路的功能,自己被锁住不输出电流的功能。保护功率器件不被短路电流损坏。反之,变频器输出如果加了短路保护反倒有问题了。首先短路电流很快IGBT如果自身不能自锁的话,根本来不及保护自己就完蛋了。加了保护也白加,因为速度太快,拦不住。第二,最重要的,IGBT在工作时,决不允许负载开路,否则会因为高dv/dt导致IGBT击穿。
正因为此,IGBT都是能自我抗短路。也就是说不怕负载短路。如果变频器的输出功率器件炸了,不是因为短路本身造成的,一定还有其他的原因,比如,工作中负载突然开路了,或者过载了(IGBT怕过载,不怕短路)。
K版深入浅出的分析让我受益匪浅,再次认真学习一下。非常感谢K版!