22楼

quote:以下是引用我家牛在2013-02-04 08:49:29的发言:
求K版,关于变频器1拖多(如10几个小电机),变频器输出端,即每个电机进线侧加装电机保护器,自身保护,这种可取吗?如若不可取,怎么保护单个电机。

这种情况,我的做法是:每个小电机与变频器之间加一个适合的热继和手动断路器。热继的主触点是不动作的,过热时,辅助触点跳,把所有热继的辅助触点串联在变频器的OFF2回路,实施联锁保护,一旦系统停车,检查到哪个热继动作了,检查那个电机为什么过载即可,或人为操作该电机断路,离线检查,其他的电机继续投入工作。
我是你的朋友