发布于 2013-02-04 16:11:01
5楼
碰到类似问题:
环境:TIA V11 SP2 Update 2 + CPU 1214C V2.2
在CPU里做了两个MB_Server(modbus tcp),端口一个502(ID为1),一个为503(ID 为2),指向同一数据区;PC机开了与2个后台模拟软件(MdBus)同时两路Modbus TCP通讯;同时打开TIA在线监视,连续运行三天左右。
-->Modbus TCP通讯正常,CPU程序执行正常;但是TIA在线连不上了。重启程序、重启PC均无法恢复TIA在线监视。再后,重启PLC后,通讯恢复。
-->TIA Portal V11无法联机的问题还是存在。出现问题要重启PLC才能恢复,工业应用是绝对不行的!