s7-300 模拟量模块 7KF02现场问题求教

1627

2

2013-02-05 09:09:10

项目现场用300的AI 7KF02,上面4个通道接二线制仪表,量程卡设为D,但是信号不准,我串入电流表测量电流现场仪表为0时为4ma,但是通道读上来的值就从一直来回从10几跳到7000多,非常不稳定,没有办法,我只好把量程卡改为C,然后把+24V串进仪表和模块的回路,则显示正常。请问这是什么原因呢?二线制接线不应该很简单就是量程卡为D,然后2根线进模块就可以了么?
另外 请问PIW256读到的值分别为 -32768、0、32768代表什么意思呢,现场信号开路?短路?