回复:关于pcs7 监测400H cpu状态使用leftbeat问题

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-05 09:09:32

5楼

quote:以下是引用沙漠舟在2013-02-04 10:11:10的发言:
为什么要建立三个连接呢?容错配置只需要在网络netpro中建立1613到AS的容错连接即可,不需要再建立1613到cpu0和cpu1的s7连接.

1.两个以太网是不需要手动建立的,是自动生成的。
2.LZ的问题是咨询LIFTBEAT的功能。因此就涉及到其他两个以太网了。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4375条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。