发布于 2013-02-05 09:17:03
2楼
1.PCS7不能使用HW UPDATED。
2.HW UPDATED实际上是跟STEP7的版本有关系的。
3.LZ也不要试图去升级PCS7中STEP7的版本,这样软件就会出问题的。
4.记得一个原则,西门子的同系列的硬件都是向下兼容的。也就是说,实际硬件版本高,组态硬件可以版本低。这样就解决了PCS7中由于STEP7版本较低而引起的硬件组态的问题。
5.因为PCS7的开发相对于STEP7的开发要更加复杂,因此PCS7版本的更新往往都要滞后于STEP7的版本和HW的版本。
6.西门子的硬件产品的开发充分考虑了这一问题,因此对于产品的替代,兼容性都是有所考虑的。虽然你订货的型号一样,但采购回来的产品的小版本往往都是要高于组态中所显示的版本的。你只要在HW组态中选择最新的版本就可以了。
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。