回复:s7-300 模拟量模块 7KF02现场问题求教

陈醉

  • 帖子

    109
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2012-05-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-05 09:38:56

2楼

quote:以下是引用凌波微步在2013-02-05 09:32:23的发言:
1.0点不稳定是正常的,只要不超出太多就可以认为是正常的。
2.2线制,4线制的解法是有些说道的,上网查一下。2线制需要10,11,M短接。
3.对于电流,电压信号来说0~27648对应4~20MA;-32768下溢出;32768上溢出。
4.这些具体的说明,都有相应的资料。去下载中心搜搜!


谢谢,请问 上溢出、下溢出分别表示现场接线什么情况呢 ,我找了没找到。。。