quote:以下是引用kdrjl在2013-02-04 13:47:44的发言:
quote:以下是引用我家牛在2013-02-04 08:49:29的发言:
求K版,关于变频器1拖多(如10几个小电机),变频器输出端,即每个电机进线侧加装电机保护器,自身保护,这种可取吗?如若不可取,怎么保护单个电机。

这种情况,我的做法是:每个小电机与变频器之间加一个适合的热继和手动断路器。热继的主触点是不动作的,过热时,辅助触点跳,把所有热继的辅助触点串联在变频器的OFF2回路,实施联锁保护,一旦系统停车,检查到哪个热继动作了,检查那个电机为什么过载即可,或人为操作该电机断路,离线检查,其他的电机继续投入工作。

有的时候工艺不允许跳一个电机就停车,所以我们现在的做法也是将保护设备的辅助点串联,如果出现跳闸的时候提示报警,再一个问下K侠,这种多电机应用,只断了其中几个,变频器应该是没问题的吧,且是开环控制。
学习学习~