发布于 2013-02-05 11:37:39
26楼
工艺不允许跳一个电机就停车,所以我们现在的做法也是将保护设备的辅助点串联,如果出现跳闸的时候提示报警。这种多电机应用,只断了其中几个,变频器应该是没问题的吧,且是开环控制。
----- 我们钢铁行业的辊道多电机驱动, 要求就是这样: 工艺不允许跳一个电机就停车。
我们的做法:每个小电机与变频器之间加一个适合的热保护继电器或电机保护断路器。
假如变频器采用矢量控制, 单台电机跳闸, 对于辊道多电机驱动的调速精度影响很小, 但是如果2台或更多台电机跳闸, 辊道多电机驱动的调速精度变得比较差。实际情况与电机模型相差悬殊啊!
假如变频器采用V/F控制, 如果2台或更多台电机跳闸, 辊道多电机驱动的调速精度变化较小。开环控制, 调速精度很粗旷, 你懂的啊!