今天在现场遇到的一个问题,写出来请大家帮助分析一下:
设备:气动蝶阀,执行机构为单作用气缸式 气关阀
定位器:SIEMENS PS2型智能定位器 型号:6DR5010 SW:4.00
定位器内部主要参数设置如下:
1 WAY
2 90° 变送比例选择器选择为90°
3 OFF
8 RISE
38 RISE
这种设置的情况下,对定位器进行自动初始化,阀门校验成功!
问题一:
上面设置参数1执行机构类型选择,这种阀应该是角行程的吧,怎么设置成WAY,不是应设为TURN吗?
问题二:如果将参数1设置成TURN,则初始化不成功。
问题三:参数1选择WAY,而将参数2改为33°,并将比例选择器设置为33°,这样的话初始化亦能成功。
这是怎么回事,希望朋友一起来讨论下!