回复:小弟的变频器不断的报故障重启,小弟检查很多遍了,信息如下:

bluesoft

  • 帖子

    657
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-06 10:11:24

3楼

A0922只是警告信息,并不是故障,不会引起变频器的停机。
你的硬件回路上是不是把故障点串到了启动回路上了。
那么就可以修改对应的故障输出点如P0732=52.3,在产生A开头的警告信息时不会切断启动回路。
历史故障记录查看R0947,
看你的情况是使用了自动再启*能,可以把这个功能取消P1210=0