发布于 2013-02-06 13:28:06

4楼

ModScan32默认连接的UnitID是1,而Modbus Slave的默认ID也是1,但其有忽略ID的选项;-->所以分别测试都能通上。

MB_Client的背景数据块里,MB_UNIT_ID的缺省值是255,在与不忽略Unit ID的Server连接是会连不上-服务器不响应。看看是不是这个原因。把背景块里的MB_UNIT_ID由255改成1,试试看。