300的AI模块的干扰抑制频率是用来抑制干扰的,工业现场对模拟量最强的干扰是工频干扰,所以一般设为50Hz。只是在现场有400Hz的中频设备(感应加热炉)时,才设置为400Hz。
A/D转换是需要时间的。
400Hz时每个通道的基本转换时间为3ms,在转换过程中读取的数值没有任何意义。
你可以用“L PIW752”指令不断地读AI通道,读取的周期可能小于1微秒,相邻若干次读取的数据有意义吗?