巧用漏电开关防止发热管爆裂从接线处漏水造成停机事故

6336

22

2013-02-07 16:25:00

star
前段时间公司模温机系统(系统使用了8年)使用的三相发热管,不管使用国产发热管或是进口发热管(使用的时间长点)都出现爆裂现象,导致高温水蒸气从发热管的接线螺丝处冒出,导致整条生产线停产,原装发热管控制为使用三相快熔加二个固体继电器,其中一相不加固体继电器控制,实际上发热管只是在开机预热阶段使用,正常生产基本上不需要加热了,而目前基本上都是在生产过程中出现事故的。后通过检查分析发现,发热管由于使用时间久老化,及国产发热管品质不太好,及系统存在一些问题如可能偶尔存在短时间干烧情况,当发热管开始出现异常时,如发热管内发热丝和发热管的壁接触导致漏电,因为使用的是快熔,不能切断此电流,发热管的壁过热导致爆裂,爆裂后发热管还是在漏电(回路可能是水货发热管壁,电流不足以让快熔熔断),及系统内水在不断冲刷发热管内绝缘层,随着时间推移,系统内水就从发热管接线处喷出造成停机事故。后通过:
1使用漏电开关代替快熔,发热管存在一些异常情况,如漏电时,能够马上断开发热管的供电电源,事故就不会扩大,通过检查漏电开关就可以知道目前发热管状态。如出现跳闸,说明发热管有问题了,停机时就需要更换了。
2对于发热管的每一相都加装固态继电器,在不加热状态下,不给发热管通入电(虽然没有电压,不会工作)


巧用漏电开关防止发热管爆裂从接线处漏水造成停机事故 已锁定