发布于 2013-02-07 18:20:34
17楼
P462,P464的值可根据现场的实际需要设置,即要保证设备安全,又要满足工艺流程的需要;P235、P240的值是优化后的值,它们值的大小和P536值的不同有直接的关系,如你现场的P536=50%,我现场的P536=100%,根据现场情况边调边试,边试边调,在实际应用中,我们已将P除2,I乘2,使用效果满足要求。
当我们认为电机驱动的负载是重载时把P114设为6,但却不能带重载优化时,如K斑所言,需要手动调整些参数。检验自动优化或手动优化的效果是否合适,最终要把有关参数的波形录下分析。