发布于 2013-02-15 10:54:21
12楼
油缸控制:工作压力15mpa--25mpa
感觉这个地方就有问题,作为液压伺服控制,必须保证阀的压差在运行过程中一致,特别是速度控制。
如果你的工作压力变化的话,要想控制速度恒定应该是很难得。
另外建议选择西门子的TCPU和SIMOITON C。FM354适用于线性系统,对于液压这类的非线性系统不是很合适。
比较合适的还是用专业的运动控制器。
比如西门子的TCPU ,SIMOITON C
力士乐的HNC 100或者MAC8
deltamoiton公司的运动控制器都是可以的。
普通PLC实现精确的液压控制是很难的事情。