回复:控制字解释

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-02-16 21:32:14

7楼

quote:以下是引用刘长伟在2013-01-26 08:18:49的发言:
包闸控制P605=1,用电流去开闸,速度去关闸,P610=242,p615=148.当变频器启动时建立电流,这时候位0和位3是不是应该都为1,当电流达到P611设定时,用B0275连接开闸,在经P606开闸所需要的时间后,连接B0277,控制设定值使能,电机运转起来。当关闸时,速度降低到P616设定值,使B0275变0,包闸关闭,有经P607包闸关闭所用时间后控制B0278,逆变器关闭使能为0.如果我下次在启动变频器时这时后逆变器没有使能啊,速度始终等于零,逆变器没法使能,下次启动怎么建立的电流呢?

楼主有没有想一下,你的电机速度降下来是靠什么?当然是off命令,只有off1(或off2或off3)为0(也就是说p554为0时,触发了off1)和速度低于p616同时满足时,b0275才会被复位,抱闸关闭,这时b0278为0,变频器p561被脉冲封锁,处于009状态。
当要再次启动变频器时,必须要给启动命令,p554=1(off1这时为1),因此,和速度伐值经过与门后为0,在经过非门后,b0278=1,p651=1,变频器启动,电流超过p611伐值后,抱闸打开