先说哪些会有变化:
电机参数肯定不只是电流发生了变化,p=1.732*u*i*功率因数*效率,所以,功率不变,电流变化了,则肯定功率因数或者效率会发生变化。
所以电机的模型会发生变化,一系列的,电流环参数,速度环参数等等都会发生变化。

再说说不优化的情况,实际上如果你不优化,应该用是没有多大问题,如果出现性能不如以前,可以手动调节速度环参数。如果速度环调不出来,那就重新优化吧。