008->因为有OFF2命令(p555,p556,p557有一个为0),变频器为封锁状态
009->1,没有off2命令(p555,p556,p557都为1)off3
2, p554,p561为0
变频器为准备启动(ready switch on)状态
011->1,没有off2,off3
2,p554为1,p561为0
变频器为准备运行状态(ready for operation)
014->1,没有off2,off3
2,p554为1,p561为1
变频器为运行状态
变频器处于运行状态时,如果OFF2来到,则立即处于008(逆变封锁状态),主接触器断开,如果OFF2消失,则到达下一步009状态,主接触器断开,等待on命令的到来
变频器处于运行状态时,如果OFF3来到,则在完全停机后处于008(逆变封锁状态),主接触器断开,如果OFF2消失,则到达下一步009状态,主接触器断开,等待on命令的到来