关于6se70的3个停止命令后,变频器回到什么开机前状态

719

0

2013-02-17 20:40:49

008->因为有OFF2命令(p555,p556,p557有一个为0),变频器为封锁状态
009->1,没有off2命令(p555,p556,p557都为1)off3
2, p554,p561为0
变频器为准备启动(ready switch on)状态
011->1,没有off2,off3
2,p554为1,p561为0
变频器为准备运行状态(ready for operation)
014->1,没有off2,off3
2,p554为1,p561为1
变频器为运行状态

变频器处于运行状态时,如果OFF2来到,则立即处于008(逆变封锁状态),主接触器断开,如果OFF2消失,则到达下一步009状态,主接触器断开,等待on命令的到来
变频器处于运行状态时,如果OFF3来到,则在完全停机后处于008(逆变封锁状态),主接触器断开,如果OFF2消失,则到达下一步009状态,主接触器断开,等待on命令的到来
我主要想问的问题是1、如果变频器处于运行状态时,来的是OFF1命令,变频器会直接跳到009还是要经过停机后先到008再到009呢?2、如果变频器处于运行状态时来的是p561为0(inv stto 逆变停止)那状态是转到011呢还是到008呢?看说明书状态图520显示好像是退回到011的状态对么?