回复:关于s120的一些问题

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2567
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-02-18 08:34:58

1楼

请问一下,那个用的转子变频电机,电机额定电压是595V,可是在S120的计算环节(P340=1),如果在电机的额定电压填为595V,总是提示参数有错误,把那个电压改为660V就没有问题了,这是为什么
sometimes you have to be your own hero!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。