27楼

quote:以下是引用蝴蝶在2013-02-03 10:01:32的发言:
刚开始不注意,把HMI和PLC之间的通道全部定义成“读写”,发现HMI 预先设置好的数据在PLC和HMI断电重启后又变成了0,百思不得其解。经过实验,再次定义好数据,把HMI打开,PLC重启,HMI中的数据从正常又变成了0。考虑后是“读写”的问题,PLC初始化后数据全是0,HMI先读了PLC里面的数据,然后把HMI里面的数据又改写成了0,所以HMI预先定义的数据就又丢失了。所以,用于和PLC写入的数据不能是“读写”,而应该是“只写”;在显示框选成“只读”,即可正确写入和显示。

宝贵的实践经验,学习了!