CP341工作一段时间后自动停止,重启CPU故障不变!请问这是什么原因。
大家好,初次到,请教一个问题。
我用的CP341工作在MODBUS RTU主站模式,与20个从站通讯。通讯电缆是标准电缆。但两端的DB15头是自己制作的。两边加了两个120欧姆的终端电阻(请问到底用多少?资料里面有说有330欧姆的?)
在测试阶段一切正常,当然测试阶段没有带全20台设备。
后来联调,全部设备上线后开始出现不定时的CP341停止响应,现象是TX灯不亮,但没有报错。组态中检查是341没有反应。
此时把设备停止也不会恢复,把PLC复位重新启动也没有反应。唯一恢复的办法是将电源停止(PLC与CP341用的是同一个电源)
请大家帮忙。