挖下坟,说个我亲身经历的“笑话”(还好不是我负责的):
项目技改需要放高压电缆(大概300米不到的样子),运行发现电缆温度高,于是找原因。。。。。。原因很简单:他喵喵的,把单芯铠装电缆用在110KV交流上了(应该只能用在直流的)。事情发生后,电缆厂也很够意思(我们公司与他们邻居,关系不错),说可以拿回去剥皮,但额外的费用要我们出。。。
可能是面子问题没有按照电缆厂方案。*gaochao是:安装人员集体去剥皮。。。剥皮。。。皮。