7楼

quote:以下是引用cxaction在2013-02-17 19:52:56的发言:
quote:以下是引用Automann在2013-02-17 14:02:15的发言:
quote:以下是引用kinkin在2013-02-17 11:15:10的发言:
quote:以下是引用Automann在2013-02-16 18:00:45的发言:
将原始数据保存到一个字,例如MW101,令MW100为0,MD100就是一个32位的正数。

是的,这样更简单,但是要注意,不是MW101,而是MW102

应该是MW102,我说错了。 MW100和MW102组成MD100。

廖老师的方法很好,等于把最高位挪了一个地方。放到双字的高16位内。


这个方法真的很好,当时因为不能停机也没想到那么多。补充一下,这个案例是PCS7系统用CFC组态的,如果用CFC来描述通讯来的word数据进行穿插,再用Dword转Real,拖的功能块是不是多了点。主要是不能停机调试,否则也写一个这样的功能块了。