回复:变频器电缆较长时(160M)单端接地好还是双端接地好?更新实验结果请大家分析一下

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-02-19 20:26:09

17楼

变频器是一个高频干扰源,变频器可以装在柜子里、但线路和电机仍是发射源,为了减小线路和电机的干扰,建议采用3+3带屏蔽的专用变频电缆,通过双端地线和屏蔽的可靠接地,将转化的干扰电流信号以最短的路径送回变频器,个人认为屏蔽和电缆中的地线电流越大越好(别抬杠),说明干扰信号被“完全”吸收了,所以说,双端接地比单端接地抗干扰效果好。
如果其它地线有电流,说明你的电缆选型有问题或者电缆太长了,这些走错路径的地电流将会干扰其它自动化和仪表设备的正常运转,甚至烧坏此类电子设备。选用的电缆屏蔽效果由好到次的顺序:
3+3带屏蔽的专用变频电缆;
3+1带屏蔽的变频电缆;
3芯带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
3芯不带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
最不应该使用的单芯电缆。
如果你使用的单芯电缆,建议你选择3+3带屏蔽的专用变频电缆重放;如果3芯带屏蔽的动力电缆,建议补充一根独立的地线试试以减少屏蔽层的负荷。