quote:以下是引用精灵天使在2013-01-17 21:46:19的发言:
1、s7-200smart扫描速率更快;
2、本体支持3轴运动控制,s7-200本体最多2轴;且s7-200smart是通过向导做,s7-200一般通过Map库做。
3、s7-200smart存储区可设置为永久保存,大电容只用来支撑时钟;s7-200只有M存储区的前14个字节可以设置永久保存,其它需程序编程进行。
4、s7-200smart RS485只能通过Modbus连接smart line触摸屏(不建议以此种方式连接),其它协议不可以。故只能通过网口连接smart line屏。这点和s7-200不一样,且旧版本smart屏将不能连接s7-200smartPLC。
5、s7-200smart PLC扩展模块需组态使用,s7-200则不需要。支持的最大扩展模块数不同;s7-200smart还支持扩展板。CPU本体,s7-200smart输入(输出)点不分组,故只能是源型或漏型(输入点),s7-200则不是。
6、s7-200smart支持市面上的普通SD卡。可以通过SD卡下载程序、恢复出厂设置等。
7、s7-200smart 没有手动RUN STOP 开关,只能通过编程软件设定。
8、s7-200smart RS485口只能有一个做主站或从站,不能2个同时做主站或从站,s7-200可以。
9、s7-200smart输入点在上方,输出在下方。s7-200则相反。
10、高速计数,s7-200smart有4路,s7-200有6路。但s7-200smart计数速率将更高。
11、还有就是编程软件及程序下载方式不同。但编程软件相似。
12、s7-200smart是用的s7-1200的芯片,只开放了部分功能,后续将升级。但近2年估计不会完全开放、取代s7-200、*s7-200的产品市场。
总之,做单机设备首选s7-200smart,多个PLC要相互通讯的小型设备建议还是s7-200或s7-1200.
目前s7-200smart,还不能完全取代s7-200,其它实践中恒容易比较出来。
顶!!