各位大神:
我在试FB65建立TCP连接时,程序写的如下
CALL "SET_TCP_ENDPOINT1"
ID :=W#16#1
DEV_ID :=B#16#3
ACTIV :=TRUE
LOC_PORT:=L#5057
REM_PORT:=L#10110
IP_ADDR1:=192
IP_ADDR2:=1
IP_ADDR3:=2
IP_ADDR4:=3
CON_DB :=DB201.DBINT
nw2:
CALL "TCON" , DB202
REQ :=i7.7
ID :=W#16#1
DONE :=M100.0
BUSY :=M100.1
ERROR :=M100.2
STATUS :=MW101
CONNECT:=DB201.DBINT
当按下I7.7后 DONE=0 BUSY=1 ERROR=0 MW101=16#7002
然后一直是这个状态,想问问各位大虾这是什么原因,通讯伙伴是电脑上的用VB编写的简单的通讯程序.想问问各位大神是什么原因?