回复:变频器电缆较长时(160M)单端接地好还是双端接地好?更新实验结果请大家分析一下

不留的半桶水

  • 帖子

    297
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-05-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-20 14:18:57

21楼

对于变频器输出长距离布线(大于50米),这个应该首先降低调制载波频率,同时考虑电缆的分布电容应该选用屏蔽电缆,因为距离较长时,变频器输出的高频调制波所引起的集肤效应电流通过单端接地已经不能得到良好的释放,此时宜采用双端接地。虽然双端接地会因为屏蔽层2端电位差导致屏蔽层有电流而有干扰,但是因为长线的等效电容变大可以有效地抑制该干扰(干扰主要是电流剧烈变化导致的电压突变才会影响,电容变大刚好可以抑制电压突变)。这个我在实际工作得到大量的实际验证,实际证明大于50米的变频器输出选用双端接地更加有效