回复:上位机+PLC(其中之一PLC下面再连接几台PLC分站)的网络中站号分配问题

我是一颗小小草

  • 帖子

    968
  • 精华

    4
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-06-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-02-21 10:32:30

2楼

quote:以下是引用jerry在2013-02-21 09:29:50的发言:
17#站选择2个通讯口的PLC,如果,一个口与DVP-14SS2 站相连,另一个口与下面PLC连,那就属于2个不同的网络

就为了确认这个事实。我也觉得17#站的DVP-48EH2用了两个通讯口,往上是分站,往下是主站,往上往下分属两个网段,应该不存在1#站号DVP-14SS2和 1#站号DVP-24ES的冲突,也就是站号重复问题。
但是实际上确实出了问题。17#站的DVP-48EH2输出“乱跳”,将往上网段中DVP-14SS2的站号由1改为16后正常,有同事说是由于站号重复造成的,一下子搞得我有点怀疑自己对站号重复的认识了。
我就想弄明白,这种情况下到底是不是属于站号重复。看来有可能还有其他“玄机”。
感谢斑竹回复!谢谢!
希望大家多谈一下自己对这样组网的认识。
每天进步一点点,无限接近零缺陷