回复:变频器电缆较长时(160M)单端接地好还是双端接地好?更新实验结果请大家分析一下

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-21 11:27:15

27楼

17楼南山飞雪朋友发言精彩!
选用的电缆屏蔽效果由好到次的顺序:
3+3带屏蔽的专用变频电缆;
3+1带屏蔽的变频电缆;
3芯带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
3芯不带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
最不应该使用的单芯电缆。

-----目前, 市场上销售用于传输电流的带有屏蔽的电力电缆, 据我了解有三类:
1) 变频电机专用电缆, 简称变频电缆。就像17楼所言, 3+3带屏蔽的专用变频电缆是首选!
对于3+1带屏蔽的变频电缆, 由于只有1个小芯导致对称性差, 变频电机上应用也不多见。

2) 带有金属屏蔽的电力电缆, 简称屏蔽电缆。屏蔽电缆的屏蔽层只存在于电缆包带外, 即: 电缆总屏蔽。然而, 变频电缆既可以线芯分屏蔽, 有可以电缆总屏蔽。3芯带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线)这种应用也常见!

3) 同心式导体电力电缆, 简称同心电缆。本世纪初, 我国才开始应用于实际。到目前, 没听说同心电缆应用于变频电机的案例。