发布于 2013-02-21 11:27:15
27楼
17楼南山飞雪朋友发言精彩!
选用的电缆屏蔽效果由好到次的顺序:
3+3带屏蔽的专用变频电缆;
3+1带屏蔽的变频电缆;
3芯带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
3芯不带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线);
最不应该使用的单芯电缆。
-----目前, 市场上销售用于传输电流的带有屏蔽的电力电缆, 据我了解有三类:
1) 变频电机专用电缆, 简称变频电缆。就像17楼所言, 3+3带屏蔽的专用变频电缆是首选!
对于3+1带屏蔽的变频电缆, 由于只有1个小芯导致对称性差, 变频电机上应用也不多见。
2) 带有金属屏蔽的电力电缆, 简称屏蔽电缆。屏蔽电缆的屏蔽层只存在于电缆包带外, 即: 电缆总屏蔽。然而, 变频电缆既可以线芯分屏蔽, 有可以电缆总屏蔽。3芯带屏蔽的动力电缆(如果非得这样用,建议补充一根独立的地线)这种应用也常见!
3) 同心式导体电力电缆, 简称同心电缆。本世纪初, 我国才开始应用于实际。到目前, 没听说同心电缆应用于变频电机的案例。