可以这样理解,变频器的输出有短路保护,对于6SE70变频器有两种方式:
硬件报F011过流保护;
软件有电流限幅,和接地等软件保护。
但是对输入来说,软件和硬件相当于没有保护,即使加了快熔,仅仅是防止故障扩大,快熔爆了,大多数情况有硬件故障了。应该在输入侧加电流检测环节,同时采用可控整流环节,才能完全实现短路保护。