回复:应用探讨——如何最大化利用 PLC CPU 资源

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-02-21 12:07:36

97楼

quote:以下是引用凡烨在2013-02-21 11:30:03的发言:
quote:以下是引用YiMoon在2013-02-20 09:28:11的发言:
L IW0--->是读取过程映像输入区中的数据,CPU在执行过程中,输入点不受外部硬件信号变化的影响
L PIW---->是直接从外设读取信号,不经过输入过程映像区,程序在执行过程中,信号会随外设不断的变化
输出(T QW0 T PQW 0)也是一样的道理

" L PIW---->是直接从外设读取信号",---〉可以理解上CPU从外围设备上的IO点上读写数据?解释是分布式IO,例如一个PB从站上的IO?

就是直接从输入模块上读取数据,不经过PII(输入过程映像区),不管是分布式IO,还是跟着CPU的模块了好
这张图应该可以解释清楚: