回复:变频器电缆较长时(160M)单端接地好还是双端接地好?更新实验结果请大家分析一下

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-21 13:28:15

28楼

在轧钢,主电机的接线都不合格,由于到现场的距离大于50米,有的电机用四根电缆长度有一多半不合格,没发现有什麽问题。

----- 轧钢线的主电机多数由S120 chassis装机装柜型的电机模块来驱动, 装机装柜型的电机模块对于电机电缆的要求: 300米以内的变频电缆或屏蔽电缆没有问题; 300米~525米范围内加装电机电抗器。
通常, 轧钢线的电气室距离轧钢线的主电机约在50米左右, 百米开外的情况不常见。假如每相使用四根电缆并联, 电机电缆总长也就是4*50=200米, S120 chassis没问题。