电机类型可以通过电机铭牌读到。如果是绕线转子异步电动机, 需要把转子回路的起动电阻短路掉!

请问一下,那个用的转子变频电机,电机额定电压是595V,可是在S120的计算环节(P340=1),如果在电机的额定电压填为595V,总是提示参数有错误,把那个电压改为660V就没有问题了,这是为什么?
----- 电机额定电流, 你输入的是351A ? 还是40.9A? optional data 与 equivalent circuit diagram data 两个选项不需要勾选, 试试看吧!