quote:以下是引用凡烨在2013-02-21 11:30:03的发言:
quote:以下是引用YiMoon在2013-02-20 09:28:11的发言:
L IW0--->是读取过程映像输入区中的数据,CPU在执行过程中,输入点不受外部硬件信号变化的影响
L PIW---->是直接从外设读取信号,不经过输入过程映像区,程序在执行过程中,信号会随外设不断的变化
输出(T QW0 T PQW 0)也是一样的道理

" L PIW---->是直接从外设读取信号",---〉可以理解上CPU从外围设备上的IO点上读写数据?解释是分布式IO,例如一个PB从站上的IO?


访问是哪一个I/O端口,那就看这个端口的地址,如果是过程映像区以内的地址,那么就是通过过程映像区访问的,是过程映像区以外的就是直接访问某个I/O口。300的过程映像区是固定的,输入和输出分别有128字节,在硬件组态时可以看到,模拟量模块端口地址是256字节以外的,模拟量被自动分到了过程映像区以外,而数字量是从0字节开始的,是在映像过程区以内的。