回复:S7-1200中V11如何上传设备组态

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4263
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-02-21 17:05:46

7楼

quote:以下是引用FCSMC在2013-01-22 22:43:49的发言:
我现在安装的就是UPD 3,谢谢你,问题已经解决了!

但是我现在出现新问题,使用电脑与S7-1200做MODBUS同信的时候(使用CB1241 RS485,程序使用MODBUS库2.1版本),现在总是出现报警80C8,检查参数均是9600,8位,1位,无奇偶校验,现在还查不出来原因?

我使用的是USB--TO --RS485,接线是RS485的T/R+ -----------CB1241 RS485的TA /T-RA,
RS485的 T/R- --------------CB1241 RS485的TB /T-RB


在西门子的定义中都是B正A负啊! 也就是你的线接错了! 应该是RS485的T/R+接CB1241的B端;RS485的T/R-接CB1241的A端。
I can do it
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。