quote:以下是引用FCSMC在2013-01-22 22:43:49的发言:
我现在安装的就是UPD 3,谢谢你,问题已经解决了!
但是我现在出现新问题,使用电脑与S7-1200做MODBUS同信的时候(使用CB1241 RS485,程序使用MODBUS库2.1版本),现在总是出现报警80C8,检查参数均是9600,8位,1位,无奇偶校验,现在还查不出来原因?
我使用的是USB--TO --RS485,接线是RS485的T/R+ -----------CB1241 RS485的TA /T-RA,
RS485的 T/R- --------------CB1241 RS485的TB /T-RB
在西门子的定义中都是B正A负啊! 也就是你的线接错了! 应该是RS485的T/R+接CB1241的B端;RS485的T/R-接CB1241的A端。