回复:变频器电缆较长时(160M)单端接地好还是双端接地好?更新实验结果请大家分析一下

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-02-21 21:56:40

30楼

quote:以下是引用Robert 211在2013-02-21 10:50:19的发言:
与23楼有同样的想法, 即: 对于变频器, 使用屏蔽电缆更好一点。
因为电机是一个高频电磁波向外发射的载体, 会对周围的其它设备造成干扰和破坏!


的确,我们曾对地下深水井改装过变频器。电缆150、160米左右(3芯电缆),由于原大井离使用地方较远,不用水时常开造成管道压力太大有时爆裂,为此安装一台变频器想让电机转速慢点,白*装使用正常。夜间领导说电视等设备都看不了,监控录像也看不了,好像是受到了干扰。由于领导住处离大井及变频器处还有100米距离,监控更远一点。查了半天也没找到原因。次日继续,后来分析到从大井安装变频后才出现。于是停用变频,电视机及监控信号果然正常,判定是安装变频器引起,于是加入电抗器,信号虽有好转,但还不行。没办法只能按快压力表自控接触器控制了。