quote:以下是引用Robert 211在2013-02-21 10:50:19的发言:
与23楼有同样的想法, 即: 对于变频器, 使用屏蔽电缆更好一点。
因为电机是一个高频电磁波向外发射的载体, 会对周围的其它设备造成干扰和破坏!