各位大虾,在工程应用中遇到以下问题,望能解答,先谢谢了
S7 200 PLC 通过 OPC(使用PCaccess)与wincc进行通讯,当S7 200 PLC 侧不能通讯时,wincc侧如何诊断到?
备注:已经试验 1,wincc自带的通道诊断不能诊断 S7 200 PLC 侧掉线
2,A0562 如何在WinCC中获取与S7-300 400 CPU的通讯状态 的方法不适用与S7 200 PLC