MM430变频器,需要在运行的时候模拟量输入通道1(本地控制柜上电位器给定)和模拟量输入通道2(中控室PLC模拟量模块给定)切换,切换的数字量在变频器上选择DIN3,变频器的启动命令两种给定情况下都选择DIN1(数字量输入1),参数都设置好了,CDS1命令组(模拟量输入通道1)和CDS1命令组(模拟量输入通道2)通过DIN3选择,通过P0810参数切换,参数设置好后模拟量输入切换可以(观察BOP-2操作面板上频率给定有变化),但是变频器切换到CDS2下不能通过DIN1启动变频器,此时BOP-2面板上显示为"HAND“状态,必须要从操作面板启动!但是实际的要求还是要从端子DIN1启动,如要实现启动命令都是用DIN1端子启动,而且模拟量输入通道1和通道2也可以通过DIN3切换怎样实现?各位大侠有没有遇到这样的情况?其他品牌的变频器这个功能很好实现。