CP443-1EX20 V2.1版本三个红灯闪,求分析。

已锁定

calace

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-06-14

普通 普通 如何晋级?

CP443-1EX20 V2.1版本三个红灯闪,求分析。

2406

1

2013-02-23 09:15:25

我这里TRT发电CPU414H冗余系统主站CP443-1EX20-0XE0版本v2.1突然报错,INTF,EXTF,BUSF三个红灯闪,MAINT和STOP2个黄灯闪,RUN灯不亮。主CPU无报警且在运行状态。WINCC与故障CP无法通迅,STPEP7与故障CP也无法通讯。
重启故障CP后,CPU和CP的INTF红灯常亮,其它红灯不亮。主CPU和CP同时重启后正常。
一个月前我在线修改下载程序时也出现过同样故障,当时重启主从CPU和CP都不行,只好把硬件组态重下了一次才恢复正常。
在主从CPU的诊断缓冲区只能看到CPU重启事件,没有CP故障事件。在CP的诊断缓冲区看到的事件时间都是1984年1月1日的,很让偶郁闷。请高手帮忙分析一下。

模块 主CP 443-1 的诊断缓冲区事件:

订货号/描述 组件 版本
6GK7 443-1EX20-0XE0 硬件 5
- - - 固件 V 2.1.12
Boot Rom 固件扩展 V 1.2.0

机架: 0
插槽: 5


事件 1 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0277
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# F9C1
详细事件: 16# 0277
附加信息 4/5: 16# 02 00
附加信息 1/2/3: 16# 0000 0102 6400
外部错误, 进入的事件
00:00:07.449 1984-01-01


事件 2 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0278
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# F9C1
详细事件: 16# 0278
附加信息 4/5: 16# 02 00
附加信息 1/2/3: 16# 0000 0101 0000
外部错误, 进入的事件
00:00:07.449 1984-01-01


事件 3 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0215
Downloading the module database causes module restart
外部错误, 进入的事件
00:00:05.629 1984-01-01


事件 4 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0627
The SIMATIC mode was selected automatically for synchronizing the internal clock. Forwarding the time of day is not activated.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.599 1984-01-01


事件 5 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0A06
A new IP address was assigned by a STEP 7 configuration. IP address: 192.168.0.100
外部错误, 进入的事件
00:00:05.540 1984-01-01


事件 6 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0A01
A new IP address is expected from a STEP 7 configuration.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.540 1984-01-01


事件 7 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0266
Module STOP due to modification of the database.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.320 1984-01-01


事件 8 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0627
The SIMATIC mode was selected automatically for synchronizing the internal clock. Forwarding the time of day is not activated.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.245 1984-01-01


事件 9 / 10: 事件 ID 16# F9C1:027A
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# F9C1
详细事件: 16# 027A
附加信息 4/5: 16# 02 00
附加信息 1/2/3: 16# 0000 0100 0000
外部错误, 进入的事件
00:00:03.519 1984-01-01


事件 10 / 10: 事件 ID 16# F9C1:0203
Module database invalid.
Internal cause: 8702
外部错误, 进入的事件
00:00:01.819 1984-01-01
模块 从CP 443-1 的诊断缓冲区事件:


订货号/描述 组件 版本
6GK7 443-1EX20-0XE0 硬件 5
- - - 固件 V 2.1.12
Boot Rom 固件扩展 V 1.2.0

机架: 1
插槽: 5


事件 1 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0215
Downloading the module database causes module restart
外部错误, 进入的事件
00:06:06.799 1984-01-01


事件 2 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0627
The SIMATIC mode was selected automatically for synchronizing the internal clock. Forwarding the time of day is not activated.
外部错误, 进入的事件
00:06:06.769 1984-01-01


事件 3 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0266
Module STOP due to modification of the database.
外部错误, 进入的事件
00:06:06.744 1984-01-01


事件 4 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0A06
A new IP address was assigned by a STEP 7 configuration. IP address: 192.168.0.101
外部错误, 进入的事件
00:06:06.680 1984-01-01


事件 5 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0A01
A new IP address is expected from a STEP 7 configuration.
外部错误, 进入的事件
00:06:06.680 1984-01-01


事件 6 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0277
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# F9C1
详细事件: 16# 0277
附加信息 4/5: 16# 02 00
附加信息 1/2/3: 16# 0000 0102 6400
外部错误, 进入的事件
00:00:07.459 1984-01-01


事件 7 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0278
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# F9C1
详细事件: 16# 0278
附加信息 4/5: 16# 02 00
附加信息 1/2/3: 16# 0000 0101 0000
外部错误, 进入的事件
00:00:07.459 1984-01-01


事件 8 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0215
Downloading the module database causes module restart
外部错误, 进入的事件
00:00:05.633 1984-01-01


事件 9 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0627
The SIMATIC mode was selected automatically for synchronizing the internal clock. Forwarding the time of day is not activated.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.602 1984-01-01


事件 10 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0A06
A new IP address was assigned by a STEP 7 configuration. IP address: 192.168.0.101
外部错误, 进入的事件
00:00:05.544 1984-01-01


事件 11 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0A01
A new IP address is expected from a STEP 7 configuration.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.544 1984-01-01


事件 12 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0266
Module STOP due to modification of the database.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.321 1984-01-01


事件 13 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0627
The SIMATIC mode was selected automatically for synchronizing the internal clock. Forwarding the time of day is not activated.
外部错误, 进入的事件
00:00:05.255 1984-01-01


事件 14 / 15: 事件 ID 16# F9C1:027A
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# F9C1
详细事件: 16# 027A
附加信息 4/5: 16# 02 00
附加信息 1/2/3: 16# 0000 0100 0000
外部错误, 进入的事件
00:00:03.529 1984-01-01


事件 15 / 15: 事件 ID 16# F9C1:0203
Module database invalid.
Internal cause: 8702
外部错误, 进入的事件
00:00:01.829 1984-01-01
CP443-1EX20 V2.1版本三个红灯闪,求分析。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54713条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。