回复:求助,加热管线路烧坏原因????????

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-02-23 15:40:16

11楼

quote:以下是引用hahaer在2013-02-22 23:02:47的发言:
quote:以下是引用sp19880903在2013-01-21 17:03:52的发言:
出现问题的设备为清洗线储液箱以及烘箱加热线路。
线路构成如下:母排——熔断器式隔离开关(100A)——接触器(140A)——加热管。
其中线路线径均为25,加热管有18根,总功率有40KW,每6根一组构成Y型接法,Y点悬空不接零或者地。熔断器式隔离开关中装有100熔芯。控制柜远离加热管,控制室内部有空调(空调打在除湿状态)。
然而,在熔断器式隔离开关(100A)——接触器(140A)间大约10公分线路经常烧坏,导致加热效率不高。线路烧坏迹象如下:1,烧坏电缆皮脱落,如同被烘烤现象;2,线芯被烧断呈焦黑状态,铜丝散乱甚至掉落,表面浮现一层铜绿;3,线路在熔断器式隔离开关接线端周围呈焦黄状;4,柜中未有十分明显的焦臭味,感觉线缆是慢慢慢慢烤焦的。
检测相应线路发现:1,熔断器式隔离开关中的熔芯正常;2,接触器下端测得加热管线路正常(均为8~9欧姆);3,母排提供电压为390V左右,正常;4,接触器检查正常。
请问各位高手这是什么原因导致电缆被烧焦了呢?
百思不得其解。。。。。

这个原因很简单,这是由于熔断式隔离开关造成的,一般加热器每天都要经过几个加热、停止这个过程,对于接点来讲就是冷热、冷热、这样一个重复的过程,在加上接触点有问题,就造成你讲的问题啦,我们这里有大加热器320KW的以前也出现这样问题,经过改造已经解决。
建议1、更换熔断式开关,这种开关以基本接近淘汰。2、接触器和开关之间更换为铜排(2*30)即可。

认同楼上关于更换开关为断路器,及使用铜母排可以解决楼主的问题